如今开关成为我们日常生活中的重要电器,接下来石家庄西蒙开关针对开关电源进行了基础性的分析和介绍:
一、开关电源的功能:把市电变换成所需的直流电压如DC48V、DC220V。
二、开关电源的用途:输出48V的用在通信行业,如交换机、传输机、光端机等;
输出220V的用在电力行业,如变电站、发电厂等。
三、石家庄西蒙开关之开关电源的原理:
市电半桥/全桥整流滤波(DC450V)高频电源隔离变压器脉冲调制斩波器滤波DC输出。
四、开关电源的组成部分及功能
1、交流配电部分:把市电分成几路给几个整流模块;防雷功能;配电功能。
2、整流模块×N:把市电转换成直流电源,传到汇流排。
3、控制器:
1)显示功能:市电电压、电流
整流模块输出电压、电流
系统输出电压及各分路电流
蓄电池充放电电压、电流
2)控制功能:市电过、欠压报警点的设置
系统输出过、欠压报警点的设置
整流模块输出电压(均充、浮充)的设置
电池低电压报警点的设置
电池保护电压点的设置
3)报警功能:市电过、欠压报警
系统输出过、欠压报警
输出分路开关断开报警
电池低电压报警
电池低电压保护报警
4、直流配电屏:把所有模块的输出连接到汇流排,再由汇流排分出N路给负载;分出两路给电池组充电;分出1-2路应急明。
五、石家庄西蒙开关之开关电源的操作步骤
1、闭合主输入开关(确定输入市电正常);
2、逐次闭合整流模块开关(确定各整
模块输出电压正常);
3、闭合控制器开关;
4、确定汇流排上电压工作正常后,闭合负载开关(熔丝);
5、闭合电池开关(熔丝)。
六、更换整流模块步骤
1、断开X号整流模块输出开关;
2、断开X号整流模块输入开关;
3、拔出信号线;
4、抽出X号整流模块;
5、插入外号整流模块;
6、闭合外号整流模块输入开关(确认其输出正常);
7、接好信号线(确认其输出正常);
8、闭合外号整流模块输出开关。
七、石家庄西蒙开关之分析
1、怀疑X号直流模块故障
① 确定输入端电压正常(是);
② 调换X、Y直流模块位置;
③ 确定X、Y模块状态(X正常怀疑见④,Y正常X不正常见⑤,X、Y都不正常⑥)
④ X号槽位故障;
综上所述,相信大家对石家庄西蒙开关所讲述的内容有了一定的认识,希望可以帮到大家!