   什么是漏电保护开关?漏电保护开关的工作原理是什么?大家可能还不太了解,今天,石家庄西蒙开关带大家一起来看一下。

  漏电保护器准确的说应称作剩余电流断路器,是一种电流动作型漏电保护,它适用于电源变压器中性点接地系统(TT和TN系统),也适用于对地电容较大的某些中性点不接地的IT系统(对相-相触电不适用)。

  石家庄西蒙开关漏电保护器工作原理:三相线A,B,C和中性线N穿过零序电流互感器,零序电流互感器的副边线圈接中间环节及脱扣器。

  在正常情况下(无触电或漏电故障发生),由克氏电流定律知道:三相线和中性线的电流向量和等于零,即:

  Ia+Ib+Ic+In=O

  因此,各相线电流在零序电流互感器铁芯中所产生磁通向量之和也为零,即:

  Φa+Φb+Φc+Φn=0

  当有人触电或出现漏电故障时,即出现漏电电流,这时通过零序电流互感器的一次电流向量和不再为零,即:

  Ia+Ib+Ic+In≠0

  零序电流互感器中磁通发生变化,在其副边产生感应电动势,此信号进入中间环节,如果达到整定值,使励磁线圈通电,驱动主开关,立即切断供电电源,达到触电保护。

  石家庄西蒙开关漏电保护器的接线

  (1)、无论是单相负荷还是三相与单相的混合负荷,相线与零线均应穿过零序互感器。

  (2)、安装漏电保护器时,一定要注意线路中中性线N的正确接法,即工作中性线一定要穿过零序互感器,而保护中性线PE决不能穿过零序互感器。而工作中性线一旦穿过零序互感器 就再也不能用作保护线,而且一定要用零线绝缘子将其与地绝缘

  国内外多年的运行经验表明,推广使用漏电保护器,对防止触电伤亡事故,避免因漏电而引起的火灾事故, 具有明显的效果。本文就广泛使用的电流型漏电保护器(以下简称漏电保护器) 的工作原理及应用作些介绍。

  1、漏电保护器的工作原理

  漏电保护器主要包括检测元件(零序电流互感器)、中间环节(包括放大器、比较器、脱扣器等)、执行元件(主开关) 以及试验元件等几个部分。

  是三相四线制供电系统的漏电保护器工作原理示意图。TA 为零序电流互感器, GF 为主开关, TL 为主开关的分励脱扣器线圈。

  在被保护电路工作正常, 没有发生漏电或触电的情况下, 由克希荷夫定律可知, 通过TA 一次侧的电流相量和等于零, 即:

  这样TA 的二次侧不产生感应电动势, 漏电保护器不动作, 系统保持正常供电。

  当被保护电路发生漏电或有人触电时, 由于漏电电流的存在, 通过TA 一次侧各相电流的相量和不再等于零,产生了漏电电流Ik。

  在铁心中出现了交变磁通。在交变磁通作用下, TL二次侧线圈就有感应电动势产生, 此漏电信号经中间环节进行处理和比较, 当达到预定值时, 使主开关分励脱扣器线圈TL 通电, 驱动主开关GF 自动跳闸, 切断故障电路,从而实现保护。

  用于单相回路及三相三线制的漏电保护器的工作原理与此相同, 不赘述。

  2、石家庄西蒙开关装设漏电保护器的范围

  1992 年国家技术监督局发布的国标GB13955292《漏电保护器安装和运行》, 对全国城乡装设漏电保护器做出统一规定。

  2.1 必须装漏电保护器(漏电开关) 的设备和场所

  (1) 属于I类的移动式电气设备及手持式电动工具(I类电气产品, 即产品的防电击保护不仅依靠设备的基本绝缘, 而且还包含一个附加的安全预防措施, 如产品外壳接地) ;

  (2) 安装在潮湿、强腐蚀性等恶劣场所的电气设备;

  (3) 建筑施工工地的电气施工机械设备;

  (4) 暂设临时用电的电器设备;

  综上所述,相信大家对石家庄西蒙开关为大家介绍的漏电保护开关有了一定的认识,希望可以帮到大家。同时,欢迎大家前来石家庄先锐贸易选购开关!